萨姆森3731-3型数字式电气阀门定位器装配到气动控制阀。阀门定位器接受控制系统或控制器输出的电动控制信号,按预先设置关系辅助气动执行器调整阀位并实现准确定位。阀门定位器将输入控制信号(给定参数w)和控制阀位行程或旋转角(被调参数x)反馈量进行比较、处理,进而输出相应的气动控制信号pst(输出参数y)给气动执行器。 萨姆森3731-3型数字式电气阀门定位器主要由带微处理器(5)的电子单元、模拟电气转换器和输出气动放大器以及将阀位转换为相应的电阻值的阀位传感器(2,角位移传感器)组成。当输入控制信号变化或有阀位偏差,则对气动执行器加压或泄压。去气动执行器的信号压力还可由软件设置限制到1.4、2.4、3.7巴。 带有固定设定值的气量定值器(9)可使一恒定气量排空,用于阀门定位器壳内正压吹扫和优化气动放大器输出容量。由气源压力定值器(8)向电气转换器(6)的提供恒定压力的气源,且不受外部气源压力变化影响。 旋钮按键和显示不需打开阀门定位器外壳就可以看到和使用,所以完全可以应用在危险区环境。阀门定位器由用户容易掌握使用的单旋钮按键进行操作,通过转动旋钮按键选择参数,按下旋钮按键激活需要的设定。全部参数在菜单内都列在同一层面上,没有子菜单。本机可对全部参数进行检查和修改。 LCD可显示全部参数,其读数方向可180"翻转,不需改变硬件位置,只需组态参数设定按一下就可实现。SAMSON萨姆森组态软件TROVIS-VIEW可以对阀门定位器组态,为此阀门定位器还配置了数字接口,用于与PC机RS-232接口的连接,允许HART通信访问全部参数。 更多参考:电气阀门定位器http://www.samson-china.com/ |
|