我在使用AD5420输出电流时,在写控制寄存器后,回读数据,但是没数据出来读出来的是0xff,因为我该脚是上拉的,感觉AD5420没输出数据一样,程序我是按照官网程序移植的。附件是我的电路图和程序,实在不知道从哪检查了。还有我的RST脚下拉的是12K的电阻
还有一个问题问一下,写AD5420寄存器时,不是一个字节是地址,还有2个是数据。例子中回读寄存器为什么用了3个字节。不是数据只有2字节码? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
寄存器是2个字节, 写入时使用三个字节的原因是 第一个字节为地址信息, 读出时第一个字节没有意义, 之所以会是3个字节是为了daisy chain模式
|
|
|
|