完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
汽轮发电机运行中,由于各种原因关闭主气门后,发电机将从系统吸收能量变为电动机运行。汽轮机在其主气门关闭后,转子和叶片的旋转会引起风损。风损和转子叶轮直径及叶片长度有关,因而在汽轮机的排气端风损最大,风损还与周围蒸气密度成正比一旦机组失去真空,使排出蒸气的密度增大,风损将急剧增加;当在再热式机组的主蒸气阀门与再热蒸气截止阀之间留有高密度蒸气时,高压缸中的风损也是很大的。因为逆功率运行时,没有蒸气流过汽轮机,由风损造成的热量不能被带走,汽轮机叶片将过热以致损坏。
发电机变电动机运行时,燃气轮机可能有齿轮损坏问题。微机继电保护测试仪为了及时发现发电机逆功率运行的异常工作状况,欧洲一些国家,不论大、中型机组,一般都装设逆功率保护。我国行业标准规定,对发电机变电动机运行的异常运行方式,200MW及以上的汽轮发电机,宜装设j逆功率保护,对燃气轮发电机,应装设逆功率保护。保护装置由灵敏的功率继电器构成,带时限动作于信号,经长时限动作于解列。 逆功率继电器最小动作功率(即灵敏系数),应保证发电机逆功率运行出现最不利情况时有足够的灵敏系数。 当主气门关闭后,发电机有功功率下降并变到某一负值。发电机的有功损耗一般为额定值的1%~1.5%,而汽轮机的损耗与真空度及其他因素有关,一般约为额定值的3%- 40*/o-有些还要大些。因此,发电机变为电动机运行后,从电力系统中吸收的有功功率稳态值约为额定值的4%~5.5%,微机继电保护测试仪而最大暂态值可达额定值的10%左右。当主气门有一定的泄漏时,实际逆向功率比上述值要小一些。 主气门关闭,可能在无功功率为任意值时发生,对逆功率继电器而言,最不利的情况是在接近额定千乏数时,要在cos∮=O的条件下检测出千分之几到百分之几额定值的有功功率来,而且希望从进相运行到滞后运行是有一定难度的。逆功率继电器的最小动作功率-。般在cos ¢=1时为额定功率的0.5%~1%o在无功功率较大时,逆功率继电器的灵敏系数较无功功率小时低。 |
|
相关推荐 |
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
952 浏览 1 评论
1101 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5934 浏览 3 评论
17724 浏览 6 评论
1029浏览 1评论
1026浏览 1评论
954浏览 1评论
4849浏览 1评论
1103浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-25 23:24 , Processed in 0.937367 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号