完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
请教专家:
我在产品上使用6片AD7656-1,每片1个独立的片选信号,共用复位、读、启动信号和16bit并行数据总线,硬件工作模式,正负10V模拟量输入范围,正负12V模拟电源供电,5V数字电源和信号电源,上电给所有AD统一一次百毫秒的复位信号,读时序上余量充足。AD转换器几年来都没出过什么问题,但在最近在一次上电测试中,其中1片AD转换器的6个通道转换结果均为纯0,即转换回的数字量为0x0000,每1ms启动一次转换,产品测量十几分钟,这片AD转换结果一直为纯0,而其它几片AD 工作一直正常;产品断电,再次上电后,这片AD工作正常,此后再未出现此类故障现象。 后来对产品又连续进行了几百次加断电试验和电源干扰等试验,一直没能故障复现,请教专家,AD7656-1在什么情况下可能激发此类故障模式? |
|
相关推荐
4个回答
|
|
AD7656-1 要求:上电完成后,处理器提供一个100ns RESET 信号进行复位,然后再开始转换。可以用示波器测一下板卡上出过问题芯片的这个RESET信号是否明显大于100ns.
最佳答案
|
|
|
|
jdjfuwegs 发表于 2018-8-7 07:22 感谢您的回复。 我在上电时,用电源芯片输出的200ms的复位信号对AD进行了复位,确定是比100ns长很多的,只是后来发现手册上对RESET信号的描述有点模糊:“首先,对RESET信号描述第一句话是,当设为逻辑高电平时,此引脚可复位AD7656...,后面又说,器件应该在上电之后收到一个RESET高脉冲”,那么,是不是只要高电平就可以复位,我的复位信号是和5V电源信号同时建立的,相当于上电之后只能看到RESET高电平,而不是高脉冲,这个有影响么?是否AD7656内部的某些用户不可见的寄存器会在上电时发生初始化错误 的情况呢? 另外,手册中还提到了,用户可以在每个转换周期后发出RESET的脉冲,那么如果我的转换周期间隔很小,每次发完RESET的脉冲后,需要至少等待多长时间可以开始下一次的转换?这种频繁的复位操作是否会影响芯片寿命?比如我的产品生命周期内要对AD进行几十亿次的复位。 |
|
|
|
hgimtk 发表于 2018-8-7 07:30 复位是数字层面的电位操作,对芯片寿命影响可以忽略不计,即使有几十亿次。 你的问题有点像偶然的接触问题,芯片的焊接、内部互联,有一点点可能在特定条件下发生机械连接异常,比如 温度、机械应力、氧化等多种奇葩原因。把出过问题的板,多几个角度掰住试一试看看,也许能重复异常。 |
|
|
|
1. 标准的操作应该是:In all modes, the parts should receive a RESET pulse after power-up. 上电之后只能看到RESET高电平(足够宽),而不是高脉冲, 也应该可以的。
2. 用户可以在每个转换周期后发出RESET的脉冲,这个是针对某些恶劣工作环境下说的,万一板卡上或外部干扰到ADC芯片, RESET信号后,可以提高ADC在每次转换之前的正确状态。RESET下降沿后>100ns,开始下次转换就可以。 这个操作不是必须的。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
400 浏览 0 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1299 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1897 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4237 浏览 2 评论
8997 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1424浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1646浏览 2评论
1619浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1300浏览 2评论
214浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-25 06:14 , Processed in 0.883372 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号