最近使用ADE9078的三相電能計量, 遇到以下的問題.
問題介紹: 1. 規格書有提到, 計算總功耗(有功, 無功和視在), 須將A相和C相的貢獻相加, 而我運算的結果, 只有"有功"的算完的數值是正確的, 其餘無功以及視在的數值有落差. 硬體介紹: 三相是採用3線Delta, B相接地. 使用EVAL-ADE9078EBZ開發板+EVAL-SDP-CB1Z. 電流部分使用CT(600:1) 參數設定: VCONSEL設為1, ICONSEL設為0, 驗證方法: 使用FLUKE的三相電表來佐證. 再麻煩各位幫忙解惑一下.. 以上, 謝謝. |
|
相关推荐
1个回答
|
|
你好,能否详细说明一下下面这段话的细节。例如有功正确是如何判断的?原始寄存器的值是多少?计算过程的公式如果能列举一下会更好;同理,无功和视在如何判断的有落差?原始读值和计算过程推导又如何 ?:
“只有"有功"的算完的數值是正確的, 其餘無功以及視在的數值有落差” 另外,Fluke的三相电表你是怎么连接至9078的eval board的?能否简单的描述一下你的setup。 |
|
|
|