SET_SPIC_SS_LOW; //三相四線設定
spic_master_tx_rx(0x00); //5:4 spic_master_tx_rx(0xE7); //00:三相4線且帶有3個比壓器 spic_master_tx_rx(0x01); //01:三相3線三角接BVRMS寄存器包含VA-VC的有效值。 spic_master_tx_rx(0x30); //10:三相4線且帶有2個比壓器 SET_SPIC_SS_HIGH; //11:三相4線三角接。 在L-N時00量測到的 L1-N , L2-N , L3-N 值都OK,斜率也還行. 在3相3線式時,[size=13.3333px]0xE701寫入0x30,也就是/[size=13.3333px]/01:三相3線三角接BVRMS寄存器包含VA-VC的有效值。 量測到的L1-N跟L2-N跟L3-N時的值也是都正確. 可是在3相4線時當N相沒接時,如何算出L-L的電壓,也就是R-S , S-T , T-R 的電壓,因為會有浮接N的問題,有一相AD值是由小到大,有一相是先下降再上升,有一相是下降一點點就回升,如何可做成跟3相4線時一樣?@ |
|
相关推荐
2个回答
|
|
3相3线通常通过两表法来测量,这时候通常是把B相接到测量系统地上。3相4线不允许N线浮空不接。
如何计算L-L的电压可以把问题转化成已知三角形的2边和它们的夹角,求第三边。 |
|
|
|
色色隐隐 发表于 2018-12-27 19:41 目前3相3線b接n已經ok,電壓有出來,可是在BWATTHR跟BPF上都抓不到值,請問要求B相总有功电能累计跟B相PF值要如何求,目前剩這2樣卡住,謝謝 |
|
|
|