请问当定义多核共享的变量的时候 是否要定义成Volatile变量 多核共享的Volatile变量 是否仍然要求程序员维护cache的一致性? |
|
相关推荐
5个回答
|
|
您好,
对于多核同步的标志位之类变量使用volatile,并且需要定义在noncache避免维护cache一致性; 但是对于普通的多核共享数据可以定义为非volatile,根据需要可以定义在noncache or cache段。 |
|
|
|
zbb9612 发表于 2018-6-25 05:48 Hi Andy! 我指的就是多核同步标志位变量 应该放在共享内存中 你说的noncache是指的哪级哪段内存呢? 怎样指定到noncache or cache 谢谢! |
|
|
|
YZDIC 发表于 2018-6-25 05:59 您好, 将所标志位所存放的地址空间配置为noncache属性即可,可以调用CSL函数进行配置,具体可以参考csl cache相关文件。 |
|
|
|
Thanks。如果不设置noncache,只要维护一致性也可以吧。 |
|
|
|
zbb9612 发表于 2018-6-25 05:48 Andy Yin你好,我也遇到多核同步问题,具体描述:每个核完成类似的任务,但是核之间无数据交流,唯一需要通信的是一个核间同步标志如:flag(长度为3,分别控制3个核).我是这样做的:在核0中对变量初始化,并完成一定的任务,同时对flag赋初值。然后核1,2,3根据flag的值判断是否在相应的核里面执行自己的任务。我将flag所在存储空间定义为noncacheable,且将flag声明为volatile变量。但是核1,2,3就是不能正确的完成任务,请指点一下,不胜感激 |
|
|
|