本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 08:54 编辑
在用28035调试CLA的时候发现:在线调试时能很好地发现CPU和CLA都在运行,程序下载到板子上FLASH后,把板子掉电重新上电,发现CPU程序在运行,CLA程序没有运行,请问一下这是什么情况 |
|
相关推荐
5个回答
|
|
Cla1Prog : LOAD = CLA_FLASH,
RUN = CLA_PRAM, LOAD_START(_Cla1funcsLoadStart), LOAD_END(_Cla1funcsLoadEnd), LOAD_SIZE(_Cla1funcsLoadSize), RUN_START(_Cla1funcsRunStart), PAGE = 0 //Copy over the CLA code(if running in standalone mode from FLASH) memcpy(&Cla1funcsRunStart, &Cla1funcsLoadStart, (Uint32)&Cla1funcsLoadSize); |
|
|
|
泰坦之心 发表于 2018-6-13 11:43 在程序中写入memcpy(&Cla1funcsRunStart, &Cla1funcsLoadStart, (Uint32)&Cla1funcsLoadSize); CMD中 Cla1Prog : LOAD = FLASHD, RUN = RAML3, LOAD_START(_Cla1funcsLoadStart), LOAD_END(_Cla1funcsLoadEnd), RUN_START(_Cla1funcsRunStart), LOAD_SIZE(_Cla1funcsLoadSize), PAGE = 0 仍然会出现上述描述的问题 |
|
|
|
60user135 发表于 2018-6-13 11:52 计算CLA task的偏移地址MVECTx的时候要用_Cla1funcsRunStart 另外你的CLA task是用什么触发的,有没有可能在RAML3分配给CLA之前,给CLA task发了触发信号。 |
|
|
|
泰坦之心 发表于 2018-6-13 12:01 已解决,非常感谢 |
|
1 条评论
|
|
能请教下是什么原因,怎么解决的,可以学习一下吗?
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
135浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
252浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
201浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
57浏览 13评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 05:50 , Processed in 0.958736 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号