完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
3.4.1 电缆运行电压
按标准《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2002)定义,电力电缆及其附件的额定电压以U0/U(Um)表示,其中U0是电缆及其附件设计用每一导体和外屏蔽层(或金属套)之间的额定工频电压有效值,此值与系统相对地电压有关,但非相电压;U是电缆及其附件设计用任何两导体之间额定工频电压有效值,即为使用电缆的电力系统标称电压;Um是电缆及其附件设计用任何两导体之间的最高工频电压有效值,即在正常运行条件下,系统任何时刻任何点上持续的最高电压,不包括因故障状态和突然切断大负荷而造成的暂时电压变化。 另外,UP1是电缆及其附件设计时采用的每根导体与屏蔽层或金属套之间的雷电冲击耐受电压峰值;UP2是电缆及其附件设计时采用的每根导体与屏蔽层或金属套之间的操作冲击耐受电压峰值。电缆的额定电压如表所示。 表3-1 电缆的额定电压值U0/U和Um的关系 3.4.2 电缆绝缘水平 1、系统接地及运行方式 电缆的绝缘水平与系统的接地运行方式有关,在IEC标准中把电力系统分为三类: A类是系统接地故障在任何情况下于1min内迅速排除; B类仅包括单相接地故障短时运行的系统,接地时间一般不超过1h,但如果符合有关电缆产品标准规定,则允许较长的时间; C类是不属于A类和B类的系统。 2 电力电缆电压选择 U0的选择:取决于电力系统中性点接地方式和单相接地故障时非故障相电压升高,以及系统接地故障的排除时间。 中性点直接接地或经低电阻接地的系统(A类),单相接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压(Ⅰ类)。除上述供电系统外,其他系统(B类)不宜低于133%的使用回路工作相电压(Ⅱ类);在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 一般情况下,220/380V系统只选用第Ⅰ类的U0,35kV系统应选用第Ⅱ类的U0。 U的选择:应按大于或等于电缆所在系统的额定电压选择。 Um的选择:应按大于或等于电缆所在系统的最高工作电压选择。 交流系统中电缆的耐压水平应满足系统绝缘配合要求。 Up1的选择:根据线路的冲击绝缘水平、避雷器的保护特性、架空线路和电缆线路波阻抗、电缆的长度以及雷击点离电缆终端的距离等因素通过计算后确定,但不低于表规定值。 表3-2 电缆的雷电冲击耐受电压 Up2的选择:对于330kV和550kV超高压电缆应考虑操作冲击绝缘水平,应与同电压等级设备的操作冲击耐受电压相适应,电缆操作冲击耐受电压值如表。 表3-3 电缆的操作冲击耐受电压 外护套绝缘水平选择:对于采用金属套一端互连接地或三相金属套交叉互连接地的高压单芯电缆,当电缆线路所在系统发生短路故障或遭受雷电冲击和操作冲击电压作用时,在金属套的不接地端或交叉互连处会出现过电压,可能会使外护套绝缘发生击穿。为此需要装设过电压限制器,此时作用在外护套上的电压主要取决于过电压限制器的残压。外护套的雷电冲击耐受电压按表选择。 表3-4 电缆外护套雷电冲击耐受电压 KV 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
|
相关推荐
1 个讨论
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
957浏览 1评论
4874浏览 1评论
1105浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-26 19:33 , Processed in 0.767496 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号