限流点测试
测试说明: 主要测试变频器的限流点是否能正确工作。 测试方法: 1、在不同载频下,通过功能码设置限流点。变频器带匹配电机并运行在50HZ,缓慢加载,同时观察变频器输出电流实测有效值。 2、若变频器的输出频率在加载的过程中降低,并且输出电流保持不变,则认为已经达到变频器的限流点,并记录。 3、误差=ABS(设定值-变频器输出电流实测有效值)/设定值×100% 判定标准: 若变频器限流点满足规格书电流显示要求,则合格,否则不合格。 失速点测试 测试说明: 主要测试变频器设置的失速过压点是否能正确工作。 测试方法: 1、通过功能码设置失速过压点。利用WWL-LDG直流高压电源通过母线排非常缓慢给变频器供电,变频器不带电机,此时变频器从50HZ缓慢减速,在减速过程中缓慢调高母线电压,当变频器不再减速时,记录此时母线电压实测值。缓慢减速的程度以母线电压升高到过压失速点前没有减速到0为准。 2、若变频器减速时的输出频率在母线升高过程中保持不变,则认为已经达到变频器的失速过压点,并记录。 3、误差=ABS(设定值-母线电压实测值)/设定值×100% 判定标准: 若变频器失速过压点误差小于5%,合格,否则不合格。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
|
|
|