完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
柴油发电机组在出厂之前,使用的过程中需要不断的调节优化。在此大家介绍对发电机组调节的一些特点。 1、电压调节与频率调节有不同之处。在一个系统里,频率数值不分地域都是一致的,有功电力的平衡也是整个系统的电力平衡;而电压水平在不同用电区域里是不一致的,无功平衡主要是在不同区域里的平衡,电厂调节电压的能力所及也只能是其周围一个不大的区域以内。 2、多台发电机并列运行,用上述方法对一台机组进行调节时,对系统频率和电压的作用不显著,其主要是调节机组间的负荷分配,特别是在大系统里的小机组,输出大小不会对电压和频率发生实质性影响,可根据需要对机组进行调节。所以并网运行的小发电机的调节要简单得多。 3、维持发电机有功输出不变时,改变励磁即可改变发电机的无功输出和功率因数;励磁电流保持不变时,增加有功输出,发电机的无功输出会下降,如需使之不降低,就必须相应增加励磁。 低功率因数运行时,必将增加励磁系统的负担,为了不超越满负荷额定工况时的励磁电流,发电机输出(千瓦及千伏安)应受到限制。为了保证发电机稳定运行,保持并联电机间一定的稳定裕度,应对发电机励磁进行控制,避免进相运行,不能把励磁电流减得过小,更要采取措施防止失磁。 4、励磁系统不仅在发电机运行中有十分重要的作用,而且在结构上也是发电机最为薄弱和故障率最高的部位。因此,为确保发电安全,必须对励磁系统给以足够的重视。在停机后及开机前都要对之进行必要的检查,特别是同轴励磁机的电刷装置,要检查电刷、刷握以及换向器表面的技术状况,必要时还应进行吹扫;运行中要经常检查电刷有无冒火和跳动;加强对励磁系统的检查、维修、保养。这是防止发电机发生故障的重要手段之一。 5、备用发电机的另一特点是“养兵千日,用在一时”。因此在闲置不用时,很可能出现受潮的情况。最积极的预防措施是请制造厂对绕组绝缘进行防潮处理。在现场如能使发电机内部温度高出环境5—10C,是一种有效的防潮方法。如已受潮、绝缘不合格时,切不可对电机施加电压而须先行烘燥。此外,实行发电机的定期试运行制度也是保证机组处于良好状态的常用方法。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
|
相关推荐 |
|
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
364 浏览 0 评论
3560 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2025 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8912 浏览 2 评论
5106 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-9-28 13:40 , Processed in 0.518055 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号