转自rubbish的博客。
通常电流源的逆变器会使用LCL滤波器,电压源的逆变器会使用LC滤波器。原因是电流源逆变器一般都是与电网相连接,如果使用LC滤波器就会为电网注入开关次谐波,当然这是在电网很强的情况下,如果电网就弱,即系统阻抗较大,其实使用LC滤波器也是没有问题的。 但LCL滤波器存在挺烦人的问题,首先LCL存在两个谐振点,控制参数没有设计好会发生谐振,其次如果系统较弱,背景谐波电压会通过系统阻抗与LCL滤波器的C发生谐振,所以一般都会在C上串一个电阻,如果不串电阻最好检测C上电流,做反馈,也就是虚拟阻抗的方法。 那么电压源逆变器为什么只使用LC呢,因为电压源逆变器一般不与电网连接,直接为负荷供电,比如UPS,这时只要电压纹波系数小于一定值就可以了,即负荷能承受了,这样就可以省去一组L。如果电压源逆变器非要使用LCL也是没有问题的。 |
|