1,你在LabView的中输出的共享变量上升沿要想让PLC识别到,就要有一定的时间变化,如:0.5S的OFF-0.5SON-0.5SOFF,因为共享变量输出的数据到PLC不是实时的,一定要切记这一点。
2,如果你触摸屏连接的是R10,且能正常使用,你可以的R10下面并上另一个地址用于共享变量连接,如并上R11。 3,关于直接对输出赋值,如果你PLC程序中已经有代码在对这一地址进行操作了,那么就不要再通过共享变量去操作它了。 |
|
|
|