一.工作原理 电流互感器(CT)在电力系统中,广泛用于一次测量与控制。电流互感器的二次侧近似短路状态,输出极小的电压。运行中如果二次侧开路,或一次侧绕组流过异常电流(如雷电流、谐振电流、电容充电电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次侧系统绝缘造成危害,还会使电流互感器过激而烧毁,甚至危机工作人员的生命安全。 电流互感器保护器是多回路保护器。安装在机柜内。其保护原理如下图,保护器本身有复位按钮,有远程复位端子(J1、J2)可以延伸到操作部位,保护输出的同时有继电器的闭合触点输出(K1、K2)可以用于自动化连锁, 当电流互感器因故障开路时,指示灯亮,可控硅导通(6A)保护电流互感器。 二.技术参数 输入信号 电压输入 •启动电压:170V±10% •漏电电流:≤800uA 动作时间 • Ts≤10mS 工作环境 •工作温度:-20℃~60℃ •存储温度:-40℃~75℃ •相对湿度:5%~90%不结露 外形尺寸和重量 •长宽高:145×90×36mm •净重:0.2KG 工作电源 • AC/DC 60~265V •功耗小于3W 三.实验方法及原理图 用调压器将电压调至170V±10%,模拟互感器开路电压,用灯泡模拟互感器负载,可控硅导通,灯泡亮,保护功能起作用。继电器(K1、K2)闭合,驱动报警或联动。用复位按钮或J1、J2清除记忆,释放可控硅和继电器。 K1、K2为继电器输出接点,容量为AC:250V/5A;DC:110V/2A 四.维护 1.保护器按要求安装后不需要调整,即可自动对电网进行保护。 2.工作指示灯(绿灯)亮时,说明保护器工作正常;当故障灯A、B、C(红灯)亮时,说明该绕组电流互感器故障,故障排除后将其复位,即可重复使用,动作寿命可达万次之多。 七.注意事项 1.安装在标准的35mm道轨上。 2.请勿将输入端1、2两脚间的电源接错,接入380V电压会使该装置损坏。 3.开关柜在做试验时,与CT二次保护器的连线均需断开。因为这时CT二次保护器未正常工作,有大电流或大电压通过时会烧毁该装 置。 4.安装时要断开电源。 八.质保范围 1.产品本身的质量问题。 2.开箱时,设备运输过程的损坏。 以下情况不在质保范围内: 1.人为破坏。 2.水灾等自然原因,人力不可抗拒等因素造成的损坏。 3.没有按照产品说明资料的正确指引安装及使用造成的损坏。 4.超出技术指标的产品应用所造成的损坏。 5.擅自打开设备,不在保修范围之内。 ` |
|