公司一块开关电源220v交流输入,输出42v、24v、正负12v、5v直流电,使用过程中一直很稳定,忽然有一天24v直流输出电压波动,从十几伏到24v反复调变,电源板送外公司修理后修理人员说电源板没有损坏,是负载变小的原因,接上假负载果真输出电压稳定了,所以维修工程师建议在24v输出端并接假负载,但我们反复检查外部负载都没有问题,更换新电源板也能正常工作,所以问题不是出在外部,我们怀疑维修工程师没有检查出电源板真正故障在哪儿,只是简单的并接假负载看到电压稳定就完成维修了,现在想请教一下大家,问题到底出在什么地方呢?(原器件我们几乎都查了一遍,没发现有短路的地方)
|
|
相关推荐
37个回答
|
|
|
这么复杂的电路,恐怕没有电路图不好修吧
|
|
|
|
|
|
有电路图都不好修
|
|
|
|
|
|
关键是什么影响开关电源空载电压稳定性的呢?都不知道往哪个方向查
|
|
|
|
|
|
这块板子24v用的是l4970a的开关稳压元件,4970a也已经换过,外围反馈电路也检查过都没事,不知道什么问题。
|
|
|
|
|
|
24v输出使用的是l4970a开关稳压元件,外围电路和反馈电路都检查了,4970a也更换了,可问题依旧,不知道具体什么地方坏了
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
板子上的电解电容都检查过了,没有鼓包漏液击穿的情况,如果是电解电容坏了会发生加重负载电压就可以稳定,减轻负载电压就波动的情况么? |
|
|
|
|
|
测量一下 这部分的电感是否有短路(短路了一部分导致电感 感值降低),和后面的滤波电容的容值是否正常,
拆下来用仪表测试一下 。 这两部分有问题, 会导致电压不稳定, 特别是在上电启动的时候 会很明显 |
|
|
|
|
|
测量一下 这部分的电感是否有短路(短路了一部分导致电感 感值降低),和后面的滤波电容的容值是否正常,
拆下来用仪表测试一下 。 这两部分有问题, 会导致电压不稳定, 特别是在上电启动的时候 会很明显 |
|
|
|
|
|
看起来好厉害的样子,可是我完全不懂,电路板看的头昏眼花
|
|
|
|
|
|
很像是功率因数上的问题,不确定。
|
|
|
|
|
|
是不是在启动是有波动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|