完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
各位,手头项目,有各种马达,驱动电流和堵转电流不同。之前的方案,通过采样电阻来判断马达是否堵转,这样做的弊端,驱动电流就很大的,会误认为是堵转。
有没有其他的办法来区分马达是正常驱动还是堵转? 非常感谢。 |
|
相关推荐
13个回答
|
|
有没有控制电路?还是就是简单的开关控制?
|
|
|
|
我就来看看 。。。。。。。。。。。。
|
|
|
|
加个码盘,他的速度,如果速度为零,而且在供电的状态下,那就是堵转了
|
|
|
|
电流没有迅速释放掉,堵在那里容易堵死
|
|
|
|
IO驱动MOS控制,再搞一个采样电阻,采样堵转电流,这是现有方案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电流和速度同时检测,电流变大速度变小时堵转
|
|
|
|
检测电流变化
|
|
|
|
通常来讲,堵转电流比正常驱动电路大的多,这个问题出现在启动过程中,启动相当于短时间堵转。这个问题可以通过电流积分解决。
很多驱动器的过流保护并不是直接检测一个值,而是一段时间电流积分超过某个值,原理是短时间发热影响驱动器或者电机。 https://bbs.elecfans.com/jishu_1126453_1_1.html |
|
|
|
用什么芯片控制的?一般我会在驱动电机的地方加一个分流器,然后使用隔离光耦(线性)进行AD采样;或者用码盘方式,第一种方案成本10元左右,第二种成本5元左右,看自己的需要
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-19 04:25 , Processed in 1.914171 second(s), Total 125, Slave 106 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号