完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
` 概述
为了实现无人值守,在设备发生故障时,通过短信或者拨号的方式,通知值班人员,在PLC控制系统中获得了广泛的应用。传统的实现方式一般采取通过PLC的通讯口外接短信猫的方式,通过PLC的自由通讯协议,控制PLC发出短信。此类方案缺陷在于: 应用实例 三菱FX PLC发短信 1.程序复杂,需要熟悉PLC自由协议编程,AT指令集,如果需要发出中文短信,还需要UNICODE编码,非常麻烦,因此,使用短信猫的方式,一般只实现简单的报警。 2.可靠性差,普通短信猫很多并非为恶劣的工业环境设计,多采用国产模块或拆机TC35I之类的模块,容易出现死机,无响应等。 新的解决方案: 1.PLC无需编写任何程序,只需简单对GRM200模块进行简单配置。短信功能包括中文短信报警,短信查询PLC寄存器,短信修改寄存器。 2. 直接支持的PLC包括三菱,西门子S7-200,S7-300,S7-400,欧姆龙,台达和标准MODBUS主从协议。 3.可作为MODBUS从机和触摸屏,组态软件直接连接,实现短信功能。 4.业内首款通过赛宝抗干扰测试认证的工业级短信报警控制器。 5.业内首款智能费用管理的短信报警控制器,定时报告SIM卡余额和已发短信条数。 硬件需求及连线: 该方案只需要三菱PLC一台(FX,Q系列都可以支持),和GRM200一台。配置GRM200即可完成报警。 将三菱PLC的485BD通讯口和GRM200直接连接即可。连接图如下: GRM200软件配置: 该方案只需对GRM200模块进行配置,使用时用USB和GRM200连接即可配置。 (1)GRM200使用方法类似于组态软件,只需选择对应的PLC通讯协议,GRM200即可主动采集PLC的数据。 (2) 配置需要读取的PLC寄存器,及对应地址,如下图,GRM200将主动读取FX PLC D100的数据。 (3)配置报警条件,温度值D100>50,短信模块向值班人员发送短信。 (4) 配置报警短信内容 若报警成立发出的短信为:2013-07-10: 12:30:12 温度过高! (5)配置短信接收的用户 (6)配置短信接收的手机号 实际项目应用: 请下载附件资料 ` |
|
相关推荐
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3262 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3911 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3419 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3968 浏览 1 评论
20608 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
751浏览 2评论
939浏览 2评论
965浏览 1评论
1086浏览 1评论
362浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-28 23:04 , Processed in 0.853400 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号