RT。。最近在做一个加热片的温度控制(阻值为4R),因为阻值较小且温度要求并没有太高,因此没有采用PID控制,只是单纯的用PWM控制电流,AD检测温度到相应的温度时,减小电流,让温度基本保持恒定。调试过程中发现AD一直是错误的,示波器观察后发现VCC随着PWM一直在抖动,求解。。。望有做过类似控制的前辈们解惑下。。
|
|
相关推荐
1 条评论
8个回答
|
|
这是电流过大所致~~~~可适当加大滤波电容。
最佳答案
|
|
|
|
AD的电源要经过稳压,加热片的功率较大会影响电源
|
|
|
|
加热片的电源是不是和mcu的一起的,如果一起的,加热片开关可能引起电压的波动
|
|
|
|
既然温度要求不精确 还不如用运放搞定
|
|
|
|
可能的一个原因是pwm端电阻太小,导致片子的供电不足
|
|
|
|
学习一下,,,,
|
|
|
|
你确定是vcc随着PWM波动而不是随着负载波动?你不是用的同一电源吧?那样的话你的负载变动过快肯定影响电源的!建议你单片机和负载分开电源!
|
|
|
|
可能是加热的火苗飘忽不定引起PWM调节太灵敏吧
|
|
|
|