求高手指点,外面的值是由其他分支改变的。某[size=18.018px]个分支,不能影响结构外面的值。怎么实现呢?如果隧道设置为未连线时使用默认,则会变为F。wr被意外改变了。
|
|
相关推荐
9个回答
|
|
方法1.超时分支如果没有代码,直接把超时框去掉。方法2 把该控件的局部变量(读取)放在超时分支里面,然后连线局部变量和隧道
最佳答案
|
|
|
|
本帖最后由 jiutianshenjian 于 2016-9-22 11:22 编辑
我是想实现C语言中的一个标志,标志为真时,另一个循环的某段代码就执行;为假时就不执行。 由于不知道在labview怎么实现,不得已,我就创建了一个控件-布尔的灯wr。用它的局部变量放到另一个循环中用来作为条件结构的输入。 现在主循环中事件分支除了用来改变wr的分支,还有其他分支,这些分支并不影响wr的值,但不连会报错误,勾选了未连线时使用默认,则其他分支会改变wr的值。 改变wr的分支有几十个,不影响的有几个。我想难道要放几十个局部变量放到每个分支里? 还有界面上多了个wr控件灯怎么能不让它显示?有没有别的办法实现这个目的? 该怎么弄呢?求各位大哥大姐帮忙。 |
|
|
|
直接连接左右两边就好了。这是基础知识
|
|
|
|
|
|
|
|
超时我用来更新系统时间了。有更好的办法显示系统时间吗?我用的生产者消费者模式。 第2个办法很好,学习了。 |
|
|
|
大哥,再问问,我为了实现这个标志,多创建了个控件,界面不好看。有没有别的更好的办法作为标志。可能后面还要创建别的标志。 |
|
|
|
把作为标志的控件隐藏或者放到看不到的地方。 |
|
|
|
|
|
|
|
加个移位寄存器,左边连右边多好
|
|
|
|