电路上的开关检测电路,外部DI1开路的时候,光耦不发光,DIB1输入mcu高电平;外部DI1合闸接地GND-E的时候,光耦发光,DIB1低电平。在平常应用没问题,但是做抗扰度试验就不行了,DI1和GND-E加差模2.5kV,100KHz的阻尼振荡干扰信号,整个设备就死机了,请问哪里改进,增加抗扰度。 |
|
相关推荐
1 条评论
11个回答
|
|
输入加ESD管子
|
|
|
|
首先需要定位干扰源在哪里
|
|
|
|
ESD管加在什么地方呢
|
|
|
|
好的,加TVS试试。光耦电流小也会有影响吗?
|
|
|
|
加入压敏电阻试试看
|
|
|
|
可以在这个硬件部位做一个盒子,设备全部安装在盒子里面,严格接地保护试试看效果怎么样。
|
|
|
|
弱信号控制电路外加差模2.5kV,100KHz的阻尼振荡干扰信号的时候,很容易被外电压干扰的。
|
|
|
|