本人想用labview控制PLC,进而控制步进电机,近期尝试了S7-200 PC ACCESS 和NI OPC Server 通信,对于I/O口读写状态下是没问题的(即读取PLC的端口状态可以实现),但发现两款通信软件均无法实现对于PLC端口值的写入,而后本人在MicroWin梯形图右键端口I0.0写入,没变化,在状态表中,写入,还是没变化,就有点疑惑?
PLC 是 S7-200 CPU 224CN,是本款CPU不支持写入么?还是 step7 Micro WIN软件有问题,或是本人的通信电缆有问题(可以正常下载/上载PLC程序)。 求指教,谢谢!
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
状态表中,写入新值没变化。
|
|
|
|
对西门子PLC不熟悉
I0.0对应的是输入引脚吧? 如果你对这个引脚进行写入,是可以实现的,不过你看不到变化,原因是PLC本身也是在运行的,不断的有数据被采集到I0.0端口对应的寄存器,你写入的数据被覆盖了,所以看不到变化! |
|
|
|
本帖最后由 pirary 于 2020-7-3 12:55 编辑
你换个中间继电器M0.0,然后写入试一下。看看是否有变化。还有读某一位状态时,不要使用bool类型,也要用byte类型。 |
|
|
|