完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
本帖最后由 jihuahua 于 2017-8-3 14:14 编辑 为什么会在PLC上没有反应?NI OPC上不能读出地址 我是按照附件上的顺序一步步设置的 请大家帮我看一下@sszx2007 @宁静致远。。 @宗师级钓鱼大师 @amywu1981 @wuyaning222331 |
|
相关推荐
1 条评论
12个回答
|
|
是200还是200smart,如果是旧的200,首先检查你的串口通讯线有没有问题,旧200通讯口DB9为485通讯口, 信号端子为3,8脚,,如果是200smart 网口ping看能不能通,。。。。首先确保硬件没问题,,这些确定没问题了,确定软件设置。。。。。你主要界面没有截图出来,,,,,,如果旧200,检查站号,波特率,端口.....等。。。
最佳答案
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362896182 发表于 2017-8-3 23:48 我设置的通道 设备和标签如图所示,是哪里有问题呢?硬件是和step7通讯成功了的 |
|
|
|
谢谢LZ分享,学习了!谢谢LZ分享,学习了!
|
|
|
|
你设备ID是2(第3张),PLC站号是0(第1张),,,把改成一样。。最好是不要用0,,,,一般485站号0都用来广播
|
|
|
|
修改之后还是不行 怎么办? |
|
|
|
COM口对不对,就是你OPC,与200软件的COM口是不是通一个,,在设置PG/PC接口里查看,,你这里截个图我看看
|
|
|
|
本帖最后由 jihuahua 于 2017-8-7 13:31 编辑 是这里吗? |
|
|
|
我是说,电脑COM口,你OPC COM口设置的是COM1 ,微信:362896182,,,加这个。
|
|
|
|
为什么 控制s7-200 plc 的Q0.0 Q0.0没有反应反而Q1.0 有动作,而且读取过来的数据也不对。有数据但和PLC显示的不一样。
|
|
|
|
基于LABVIEW的三维热量分布呈现 [
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
1879 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1500 浏览 0 评论
1694 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
3824 浏览 3 评论
1603 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-26 11:22 , Processed in 0.964178 second(s), Total 113, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号