1) 使用Step7组态CPU315 hardware 其中IP地址设置为PLC地址,编译保持。
2) 组态OPC,其中OPC中IE 地址要设置与PLC IP地址同一个网段,编译保持。 3) 将计算机的IP地址设置为OPC IE中的IP地址 4) 检查计算机与PLC链接是否O 5)导入simatic step 7中项目编译生成的xdb文件或者考到新的电脑,新的电脑上只需要在Stationconfigurator中导入即可建立新链接,如下 6)打开OPC Scout建立链接item,并使用Monitoring On监控OPC链接情况,如果Quality显示good,即表示OPC链接OK。 7)使用labview或者Cvi使用NI公司的datasocket技术即可读取PLC寄存器中的值。 |
|