完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
本帖最后由 blust 于 2017-10-17 09:06 编辑
自己分析了好久,总是自相矛盾。如果Q2导通,Q1就不会导通,这样Q2就不可能导通,如果Q2截止,Q1导通,Y0应该为接近1V,但这样的话,24V电压那里的电流就有好多消失掉了。。。
|
|
相关推荐
24个回答
|
|
|
Q1导通Q2就导通了呀,你看错了吧。
|
|
|
|
|
|
如果光耦检测到信号,Q1的基极电压就会被拉低,这时三极管Q1导通,电压经Q1发射极到基电极来驱动三极管Q2导通,不过Q2两端什么也没接,电源头脑要发热了
|
|
|
|
|
|
Q2导通后岂不短路的节奏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
太子的空间 发表于 2017-10-17 12:40 Y0与COM0端接的是24V穿接一个RL1电阻,不是电源直接接过来。在图的右下角,被水印挡住的部分是24V的负端接COM0。 |
|
|
|
|
|
Y0与COM0端接的是24V穿接一个RL1电阻,不是电源直接接过来。在图的右下角,被水印挡住的部分是24V的负端接COM0。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理想三极管,β为无穷大,Q2只要导通,Y0电压就是0.3V。在Y0为0.3V的情况下,Q1达不到导通电压。 |
|
|
|
|
|
~哦,没注意理想三极管。 |
|
|
|
|
|
电路不能正常工作,zd1好像是稳压管,q2三极管导通,降低zd1 两端电压,能起到什么作用?q1的导通,只是让q 2导通,q1的 导通,只是让q2 更好的导通,c1要不要无所谓,光耦控制q1q2导通或者截至,少聊q1我觉得一样能很好控制q2的导通或者截至。关键是你要拿光耦的导通或者截至去控制zd1稳压管的两端电压吗?稳压管已经对zd1的两端电压控制聊,再去拿光耦管控制zd1 两端电压吗?说说你的用意,这个电路关键要控制什么?
|
|
|
|
|
|
感觉线路不可以正常工作 |
|
|
|
|
洋洋李 发表于 2017-10-17 18:05 zd1不是稳压管,是TVS管。这个是一个分析题目,不是要实现什么目的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
这个电路这样看吧光耦管如果加电压24v光耦管导通,q1能导通,c1《103》电容可以忽略不计,q2的b极电压由q1由的e极提供,所以q2跟随光耦管导通而导通。至于q2的c极与e极上下两端加上一个zd1可以暂时不管他,24v正极电压通过RL1加到YO点,Q2的E极是有电流流出的。这个电流又去控制COM0管。COM0管一共有4股电流控制,一个是光耦管的4脚,一个是Q1导通后,由R4<220R>一部分电流流过COM0,一个是Q2导通后,电流直接去COM0管,一个是ZD1两端电压过高时,一部分电流流过COM0管。这个电路如果接入到实际电路中,不知这个ZD1管这样加上去有啥个效果?这样想看是不是?如果光耦管导通,带动Q1Q2导通,这时候ZD1不导通,还可以理解,如果光耦管不导通,而24v电压高出,ZD1导通,就会有一部分电流流过COM0管。这是让我糊涂的地方。所以电路设计不够成熟,待改进。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
洋洋李 发表于 2017-10-18 18:22 都说了这个不是设计,这个是题目,ZD1是TVS管,SMAJ48A,48V的管子,24V电压全加上去它也不会导通。 |
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
881 浏览 0 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1919 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4365 浏览 3 评论
1417 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5452 浏览 2 评论