我使用的是 Tricore TC37x 和 TC36x。
据我所知,当连接 OCDS 调试器时,Tricore 会暂停其看门狗定时器。 我想知道的是,Tricore MCU 是否只能在特定时序下识别连接了 OCDS? 我观察到的情况是,在连接调试器进行开发时,我将调试器置于"Nodebug" 状态,执行上电复位,然后连接调试器。 此时,看门狗定时器(SCU_WDTCPU0SR 的 tiM)继续不停地运行。 如果我在保持调试器连接的情况下使用调试器重置目标机,看门狗定时器会再次停止并保持悬浮状态。 是否只有在 Tricore MCU 启动时连接了调试器,看门狗定时器才会停止? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
是的,您的观点是正确的。在 Tricore TC37x 和 TC36x 微控制器(MCU)中,看门狗定时器(WDT)通常在连接 OCDS(On-Chip Debug System)调试器时会停止。然而,这并不意味着看门狗定时器在任何时候都会停止。实际上,看门狗定时器的行为取决于调试器连接的时序。
在 Tricore MCU 的启动过程中,如果调试器已经连接,看门狗定时器会在启动时停止。这是因为调试器与 MCU 之间的通信会触发特定的信号,使看门狗定时器停止。然而,如果在启动过程中没有连接调试器,看门狗定时器将继续运行。 在您提到的情况下,当您将调试器置于 "NoDebug" 状态并执行上电复位时,看门狗定时器会继续运行。这是因为在这种情况下,调试器并没有与 MCU 建立连接,因此无法触发停止看门狗定时器的信号。 当您在保持调试器连接的情况下使用调试器重置目标机时,看门狗定时器会停止并保持悬浮状态。这是因为此时调试器与 MCU 之间的连接已经建立,可以触发停止看门狗定时器的信号。 总之,Tricore MCU 的看门狗定时器是否停止取决于调试器连接的时序。只有在 Tricore MCU 启动时连接了调试器,看门狗定时器才会停止。在其他情况下,看门狗定时器可能会继续运行,除非调试器与 MCU 之间的连接已经建立并触发了停止看门狗定时器的信号。 |
|
|
|