完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
1. CCG5平台flash大小为128K,有512 row,每个row大小是256个字节
通过PSoC Programmer烧写image时,会将128K的flash全部擦除,会导致校准数据和板卡信息丢失 2. PSoC Programmermer没法擦除指定flash,都是整个128K擦除,例如在flash中分配一个row来存储产线校准数据,如何保证在烧写images后,保留产线校准数据呢?谢谢 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
一般对于某一行flash特殊使用简单的处理办法有2种:(建议使用第一种)
1. 在SWD更新时,这个部分flash将被更新,在其他更新方式(即只更新Application)的时候,不更新flash这个部分。 这个实现只需要将内部更新的flash access的范围进行设定即可,使用API void flash_set_access_limits (uint16_t start_row, uint16_t last_row, uint16_t md_row, uint16_t bl_last_row)。 2. 在SWD更新时跳过某一行。 Infineon提供了PPCLI进行自定义烧写,因为Infineon的HEX的校验(checksum)包括对每一行flash和整体flash。所以,如果在SWD烧写时不想要更新某一行,需要自定义时跳过相关的flash row,并且计算相对应的Checksum。相对应的API可以是:PSoC4_ProgramRow(IN rowID, nvector IN data)或者PSoC4_ProgramRowFromHex(IN rowID)进行更新,请不要使用标准参考代码里面的PSoC4_EraseAll()。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2075 浏览 1 评论
1829 浏览 1 评论
3645 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1766 浏览 6 评论
1517 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
517浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
371浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
413浏览 2评论
360浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
868浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-29 18:50 , Processed in 1.211650 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号