STM32
直播中

陈艳

8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]

stm32f030c8的tim6及tim15没有响应是为什么?

STM32f030c8的芯片,tim6及tim15没有响应,其他的时钟中断都可以响应。开发环境是STM32CubeMX_V6.8.1+Keil_V5.36,有哪位知道怎么解决。
原来stm32f030k6的芯片,没有tim6及tim15,现在使用stm32f030c8的芯片,多了tim6及tim15,但是怎么设置都不响应。
有哪位能帮忙解答一下,谢谢。

回帖(2)

李勇

2024-3-18 13:56:29
ARR不要设置为0. 如果使用CubeMx配置完成后,

调用HAL_TIM_Base_Start_IT( htim6);
HAL_TIM_Base_Start_IT( htim15);

很快即可验证是否有反应。
举报

陈韵瑄

2024-3-18 16:45:50
可能的原因有以下几个方面:

1. 硬件问题:检查是否正确连接了TIM6和TIM15的引脚,确保外部时钟源和其他必要的硬件电路设置正确。

2. 中断优先级问题:TIM6和TIM15的中断优先级可能被设置得太低,导致其他的时钟中断被优先响应。尝试将TIM6和TIM15的中断优先级提高,确保其在其他中断之前被响应。

3. NVIC配置问题:确认TIM6和TIM15的中断号在NVIC中被使能,在NVIC配置中确保TIM6和TIM15对应的中断使能被正确设置。

4. 时钟配置问题:使用CubeMX重新生成代码时,确认TIM6和TIM15的时钟使能被正确配置,确保时钟源和分频等设置正确。

5. 中断函数问题:检查中断函数代码是否正确,比如确认是否清除了中断标志位,是否正确处理了中断发生时需要处理的事务等。

如若问题仍然存在,请提供更具体的代码和配置细节,以便更好地分析问题所在。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分