是德科技
直播中

马念

7年用户 211经验值
私信 关注
[问答]

请问我的案例中是否可以使用BenchLink Data Logger来检索数据?

嗨,我正在尝试将34970A连接到带RS-232的笔记本电脑。
两种方法1。
RS232转USB转换器如另一篇文章所示,安捷伦连接专家无法识别仪器,错误“仪器没有返回IDN字符串”.2。
RS232到TCP / IP转换器类似错误,没有IDN响应。
那么在我的案例中是否可以使用BenchLink Data Logger来检索数据?
如果编写自己的程序是唯一的解决方案,那么如何在扫描期间“获取”数据?
(我可以在扫描结束时保存数据,但扫描过程中“抓取”会卡在那里)任何建议都会非常感激。

以上来自于谷歌翻译


     以下为原文

  Hi, all

I am trying to connect 34970A to a laptop with RS-232. Two methods

1. RS232 to USB converter
As shown in another post, Agilent connection expert cannot identify the instrument, with the error “The instrument did not return an IDN string”.

2. RS232 to TCP/IP converter
Similar error, no IDN response.

So is it possible to use BenchLink Data Logger to retrival data in my case?  

If writing own program is the only solution, how to “fetch” data during scanning? (I can save data at the end of scanning, but "fetch" during scanning will stuck there)

Any advice would be greatly appreciated.  

回帖(2)

杨梅

2019-6-24 10:43:44
您是否安装了Agilent I / O库?
如果是,您可以连接到I / O库中的仪器吗?
仪器上的RS-232设置必须与PC上的相同。
在数据记录器找到之前,您必须能够在I / O库中连接到仪器。

以上来自于谷歌翻译


     以下为原文

  Have you installed Agilent I/O libraries?  If yes, can you connect to the instrument in I/O libraries?  The RS-232 settings must be the same on the instrument as they are on the PC.  You must be able to connect to the instrument in I/O libs before datalogger can find it.
举报

马念

2019-6-24 10:53:28
是的,我确实安装了Agilent I / O库并将RS232设置与设备匹配。
Agilent I / O Lib可以与COM端口或TCP / IP端口连接,但在两种情况下添加仪器时都不会出现“IDN”响应错误。
有什么建议吗?
提前谢谢!丽华

以上来自于谷歌翻译


     以下为原文

  Yes, I did install Agilent I/O libraries and match the RS232 setting with the device. The Agilent I/O Lib can connect with the COM port or TCP/IP port, but no "IDN" response will be the error when I add instrument in both cases. Any suggestion? Thanks in advance!

Lihua
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分