ADI 技术
直播中

李斌

7年用户 1374经验值
私信 关注
[问答]

AD9524 PLL1无法锁定而且PLL1 OUT无信号

问题1:如图中红框部分。VCXO使用25M晶振。设置D1后,PLL1_OUT没有输出?这个PLL1_OUT不需要再做其它处理吧?用示波器量9524的OSC_IN有25M时钟,但PLL1_OUT没有输出?
   
问题2:回读ox22c=0xe6,显示PLL1未锁定,各位原来9524的PLL1没锁定的,最后都是怎样锁定的?

回帖(1)

李淑嘉

2018-9-28 15:13:01
从REG0x22C=0xE6来看,AD9524PLL1的参考和反馈都存在,建议检查一下PLL1的环路参数设置是否合适,或者发给我们你的.stp配置文件以及VCXO 数据手册。PLL1没有输出,请检查REG0x1BA和REG0x1BB看看是否被Power Down。