PLC为S7-1200
原来的PLC订货号为:6ES7 212-1AD30-0XB0 新的PLC订货号为: 6ES7 212-1AE40-0XB0 网卡地址确认无误,ping了一下,可以连通,说明物理连接是成功的。 现在的问题是OPC server上重新配置了,还是无法连通。 请问大神这是什么回事?? 挺急的,有兴趣交流,加QQ:1204348098。 |
|
相关推荐
9个回答
|
|
楼主玩三菱的PLC吗 感谢楼主分享经验 学习了
最佳答案
|
|
|
|
已解决,PLC里需要把保护那里设置为允许其他设备读取。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|