进入设置模式以后,就可以进行PC端指令操作了。 指令共有两种格式:查询格式和设置格式。 查询格式用于对当前参数的设定值进行查询,某些系统指令仅支持查询格式。指令的查询格式如下:
<指令>+<回车>
例如,查询数字滤波器的当前设定值:
Filter
[ FILTER ] = 2
Ready 设置格式则用于对特定的参数进行设定,指令的设置格式为:
<指令>+<空格>+<参数>+<回车>
例如,设置数字滤波器参数为 8:
Filter 8
Set [ FILTER ] = 8
Ready
当输入了错误的指令、错误的参数或者是不支持设置格式的指令携带了参数,系统将提示指令错误:
Bad Command!
Ready
实际操作和手册上的说明还是很相符的。这也增加了小白的信心。 下面了解一下多功能输入引脚MFI,也就是传感器的1脚。该引脚共有三种功能,分别为NC(无连接)、nOE(输出使能,低电平有效)以及Ext Pot(外置电位器输入)。与多功能输入引脚相关的指令为MFIFunc。
下面是介绍一下传感器的灵敏度。与灵敏度调节相关的指令共有2条: 1.AdjMode:灵敏度调节方式查询/选择 指令: | | | | | 0-On Board Pot(传感器内置电位器)
1-Digital
2-Ext Pot | | |
2.Sens:数字灵敏度查询/设置 指令: | | | | | 数字灵敏度的设定值,在灵敏度调节方式选择为Digital时生效 | | |
然后介绍一下采样和滤波,采样器会根据灵敏度设定值而对因物体移动产生的信号进行采样。采样器的输出只有两种:1和0。当传感器检测区域内出现有足够有效反射面积(RCS)的移动物体时,输入采样器的信号满足灵敏度设定要求,采样器输出1,否则采样器输出0。采样器的单次采样时间是可控的,通过SaCycle指令在设置模式中可以调节采样器的单次采样时间在0.1秒至6553.5秒之间变化。 与采样/滤波相关的指令共有2条: 1.SaCycle:采样器单次采样时间查询/设置 2.Filter:数字滤波器参数查询/设置
后续会继续我大家推出移动检测输出的调试,并将应用示例中的实例实现。
|