完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
|
可能还是设置的字数不对,你直接用串口特性里面的number of bytes at serial port 直接连接字数
|
|
|
|
|
|
谢谢,不过直接用那个的话,就不能每次只取16个字节出来,满足不了通信协议,并且会一直取值。我用虚拟串口与串口调试程序分别检验过发现,LABVIEW接受串口调试程序发送的16位字节没问题,程序完美运行,硬件与串口调试程序链接,每次发送回来的数据也都是16位字节,也没有问题 |
|
|
|
|
|
问题已经解决,是自己让LABVIEW给串口传数据的时候少了两个0,谢谢每一个帮忙解决问题的朋友
|
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论