新人小白求教。之前只用过labview做过信号测量和处理。没有涉及到通信这块内容。最近在做一个Labview和变频器通过Modbus通信直接控制电机转速的毕业设计。这里电脑(Labview)作为Modbus主站,变频器作为从站直接通过Modbus的指令传输达到启动/停止电机和改变转速的功能。这边PC上和变频器连接是一条USB/RS485转换器。
我用官方的Modbus库的Master例子修改了一下做了一个程序,在串口调试助手软件中已经能检测到串口输出的信号帧已经符合变频器说明书的格式,另外我用串口助手反向输入信号帧到Labview中,也能接收到信号,感觉功能已经实现。但是实际上和变频器连接之后串口初始化部分运行正常,Modbus读写的功能一直出现ERR56的错误代码。暂时并不知道出现了什么问题,也无从下手修改,求各位大神看看我的程序到底出了什么问题。 谢谢指教。
|
|
相关推荐
28个回答
|
|
|
LZ问题解决了吗?我也出现类似问题了。。。自己做的labview软件,模拟都可以,与变频器连接的时候通讯不正常,初始化都不行,返回的全是FF之类的,头痛
|
|
|
|
|
|
正打算做一个试试
|
|
|
|
|
冷暖自知凉薄 发表于 2016-9-22 16:35 问题已解决,我当时的问题应该主要是因为主从站串口通信参数设置不一致。 |
|
|
|
|
|
我最近也在研究这块 ,我是将程序先传输到PXI机箱,然后通过总线控制变频。PC机和PXI 机箱使用以太网线 通讯的 。 有所了解吗 。
QQ:962765163 求交流下 |
|
|
|
|
爱伽牛 发表于 2016-10-1 14:49 我是直接用的USB转串口的转接线用MODBUS协议直接和变频器通信的,可能和你的不是很一样,而且我也是新人,可能帮不了你什么忙... |
|
|
|
|
|
变频器那块设置好了吗,变频器里面有个参数是要把变频器设置成串口控制模式的
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
统一回复一下,现在该问题已经解决了,主要是严格主从站的通信设置要一致,而且特别是超时时间这块要多次试验直到通信完全没问题为止。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免费共享了嘛,大家交流学习下啊
|
|
|
|
|
|
Labview Modbus与变频器通信
|
|
|
|
|
|
Modbus与变频器通信问题
|
|
|
|
|
|
通信参数和校验对吗,这个容易出问题
|
|
|
|
|
|
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正在做这个,参考一下,谢谢
|
|
|
|
|
|
LZ问题解决了吗?我也出现类似问题了。。。自己做的labview软件,模拟都可以,与变频器连接的时候通讯不正常,初始化都不行,返回的全是FF之类的,头痛
|
|
|
|
|
|
这个问题我,们也经常需要解决,多谢分享
|
|
|
|
|
|
这个问题我,们也经常需要解决,多谢分享
|
|
|
|
|