我在做一个温度采集的程序,目前在用波形图表来做波形的显示,但是现在有两个问题:
1. 我的x轴时间选择的是相对时间,为什么一点开始就从9万多开始计时 2. 我想每次开始时波形是从头开始显示,现在是我把程序停止之后在开始波形图会在一段间隔之后开始显示 多谢大神帮忙啊
|
|
相关推荐
8个回答
|
|
1.波形图表属性--显示格式--相对时间,然后可以选择12小时制还是24小时制,并且可以选择是否显示日期。
2.第一个问题解决了第二个问题就解决了。 另,多摸索摸索波形图表的属性,有很多可以美化的地方,比如我想网格你可能会喜欢;顺便看看波形图表历史长度是不是你需要修改的。 |
|
|
|
需要把图中之前的数据清空。
|
|
|
|
hejin515 发表于 2016-7-1 07:25 12小时制和24小时制不是在绝对时间的选项中么,我需要的是每次运行从0秒开始的那种,按理说是相对时间。我用波形图时间轴是没有问题的,但是每过一个循环后会刷新所以我用的是波形图表。但是就出现以上问题了。 历史长度我也试着改过,但是第二个问题好像跟历史长度无关,程序停止之后在开始总归不是从头开始显示的。 |
|
|
|
|
|
|
|
做一个开始运行初始化 选中波形图表点击右键 创建 属性节点 历史数据 把历史数据输入一个空的数组即可 就是在输入端创建一个常量 下次运行即可清空 记得把这个历史数据属性节点放到程序最开始运行的地方 比如循环结构外面 或者顺序结构的第一帧那里
|
|
|
|
zzz422 发表于 2016-7-1 14:30 多谢咯,第二个问题解决了 但是不知道是不是仪器的原因,每次时间清零之后再次运行,x轴的相对时间还是错的 |
|
|
|
了解了,这个相对时间是对于系统时间的,需要进行时间的操作
|
|
|
|