为了节省开支、整合资源很多企事业都安装了集团电话, 而集团电话最主要的部件是集成电路(IC)。可是IC抗干扰能力比较低,即使是从线路感应过来的雷电电磁脉冲(LEMP),也能把IC元件击穿。所以雷雨天气集团电话很容易发生雷击事故。而击坏的部件多数是中继板、用户板、计费卡和电源部分。由于这些主板价值不菲,为减少经济损失,有的用户想尽各种办法来保护集团电话,甚至把整部集团电话向保险公司投保,但因雷击导致通信中断带来的损失,却是无法弥补的。所以为了不影响正常工作效率,集团电话的防雷显得尤为重要。times new=" New? ?yes?? mso-spacerun: 10.5pt; FONT-SIZE: Roman?;>
下面是集团电话 防雷的几个要点,供大家参阅 1 确定所在建筑物的防雷区 2 确定集团电话的等电位连接 将所有进入集团电话房的金属导体都应做等电位连接。此外,这些线路在 LPZ1 和LPZ2 交界处应安装SPD <> 集团电话 等电位连接的目的于减少需要防雷的空间内各种金属部件和系统之间的电位差。要求穿过各防雷区交界的金属部件和系统 , 以及在一个防雷区内部的金属部件和系统, 都应在防雷区交界处做等电位连接。如在防雷区LPZO 和LPZ1 交界处的等电位连接带上。> 3 确定机房的位置 以及地形位置等因素来确定。对高层建筑, 机房的位置应结合建筑工程的远、近规划。一般的做法是把机房设在 4 层以下首层以上的空间。湿润的地区,首层不宜设电话集团电话房。但有的单位受条件限制,并不是按以上原则设集团电话房的如广东迎宾馆的集团电话房就设在大楼天面的加层房内。根据IEC1312 1 雷电电磁脉冲的防护》有关规定,大楼天面在防雷区的划分属LPZOB 区,该区内电磁场没有衰减,集团电话受电磁场的影响很大。 4 确定集团电话的接地系统 有的单位单独为集团电话做一副人工地极, 集团电话的接地包括:直流电源接地;电信设备机壳或机架屏蔽接地;入站通信电缆的金属护套或屏蔽接地;明线或电缆入站避雷器接地和信号电缆空线对的接地等。为做好集团电话的接地。地极的接地电阻也符合规范的要求,但人工地极和大楼的防雷接地由于受场地的限制相距缺乏 20m 如广州云浮大酒店和华南大厦总机房的人工地极和大楼防雷接地都是相距缺乏20m 不符合国家JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范》关于两地网独设时必须大于20m 有关规定。为解决上述问题,通常的做法是把集团电话的所有接地与全站共用的通信接地装置相连,然后再把共用接地装置与大楼的防雷接地相连,做成合设地极。采用合设地极后,通信设备的接地装置需采用专用的接地干线,干线的截面积不小于25mm2 多股铜导线。 5 确定布线的方法 集团电话的传输网络在室外是采用架空和埋地两种方法。其中对架空线缆应把电话线或电缆在入房前埋地,埋地长度 >2 ρ ( ρ为接地电阻的电阻率,单位为Ω *m实际长度>50m 而埋地一般是采用金属铠装电缆直接埋地,或非金属屏蔽电缆穿金属管直接埋地。从避雷角度来讲, 目前。 有条件的情况下入室电缆应选择埋地方式。集团电话的传输网络在室内应沿专用的信号电缆槽布线,防止沿大楼结构柱或紧贴外墙敷设;强弱电电缆不宜同槽敷设,以减小干扰。如广州某中心大楼无专用的信号电缆槽,其信号线和电源线是同槽敷设的当电源线遭雷击或感应雷电电脉冲时,会在信号线上也感应出一个电磁脉冲,并沿信号线传至集团电话,使集团电话遭雷击。因此,该中心大楼的总机和电脑网络系统经常遭雷击。 6 集团电话的屏蔽 集团电话房也应作屏蔽处理 , 集团电话的屏蔽 包括空间和线路屏蔽除了信号线和电源线外。 具体作法是把金属门、窗、天花龙骨和防静电专用地板接地。 7 确定分流限压的措施 应采用三级分流限压措施, 电源方面。以把雷电电磁脉冲幅值减到最小。因此,第一级设在主配电房的低压局部,装置 40kA 电源避雷箱;第二级设在楼层的电源箱处,装置20kA 电源避雷箱;第三级设在集团电话房的电源开关处,装置10kA 电源避雷箱,或在UPS 前安装一级电源避雷箱。信号方面,也应采用分流限压的措施。首先在中继线和用户线分别安装性能可靠的集团电话避雷器,集团电话和计费终端之间装置网络避雷器。 [此贴子已经被作者于2009-11-5 13:23:43编辑过]
|
|
相关推荐 |
|
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 15:54 , Processed in 0.816902 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号