zhudouxiaolx 发表于 2016-5-20 16:17 Ua2/Ua2- 接9411 PIN 3/11 Ua0/Ua0- 接9411 PIN2/10 你看好 ABZ信号,Z信号是PFI1,A是PF0,B是PF2
最佳答案
|
|
|
|
|
|
亲你用的是海德汉的光栅尺吧。
PIN1,PIN9是一组,PFI0,用于接Ua1, ua2 接PF2正负端 Ua0 是Z相,接PF1的正负端 另外一个不用接。 电源供电需要接 建议使用计数器功能中的测量线性位置来读取值,直接就是位移值。在NI MAX里面先测试。 |
|
|
|
|
|
您好,非常感谢您的解答。用的正是海德汉的光栅尺。 我还有几个疑问希望您能帮我解答一下。 1.您所说的不用接的线端是Uas还是说的反相信号的线端吗? (反相信号的存在是为了减小误差我是知道的) 2.Uas这个线端的代表的含义是什么? 3.我参考你的解答做出接线如下: Ua1/Ua1-分别接入9411 Pin1/9 Ua2/Ua2-分别接入9411 Pin2/10 Ua0/Ua0-分别接入9411 Pin3/11 5V(sensor)/0V(sensor)分别接入9411 Pin4/12 再次感谢! |
|
|
|
|
|