labview2012版,子vi处理对远程485模块的读写,主程序调用子vi,在调试的时候运行正常。 可是生成exe ,运行起来就无反应(可以运行,除了串口收发,其他正常)。求高人指点。 有人说是有程序占用了串口,但是退出labview了再运行生成的exe也不行。 不知道是不是串口读写不能使用子vi,必须写到主程序里面来。 求各位高手指点。 |
|
相关推荐
5个回答
|
|
zhuimengren2034 发表于 2016-1-5 09:25 用顺序结构加一个几百毫秒的等待就行
最佳答案
|
|
|
|
本帖最后由 480784745 于 2016-1-4 21:39 编辑
使用串口通信函数有以下几点你要注意:1.VISA打开和关闭引用函数要成对使用, 2.VISA读写函数前要加等待,EXE文件执行非常快,有可能串口数据没有接收完毕就已经执行完毕了, |
|
1 条评论
|
|
480784745 发表于 2016-1-4 21:37 你好,VISA读写是成对使用的,vi源码运行的时候是正常的; 读写函数前加等待怎么加,通过错误输出串一个“时间延迟”函数吗?我来试试 一会不行就不用子vi再试下。 |
|
|
|
大神啊,刚才写了一个简单的程序测试了你说的办法,加了300ms的等待,然后后面加了一个读,就行了。
|
|
|
|
楼主能贴张图显示一下延时怎么加的吗
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
112 浏览 1 评论