来取Moxa W5340采集到的数据的步骤 1.首先要保证Moxa Active OPC Server能够读取到Moxa W5340采集到的数据。 2.运行Labview,创建项目。 3、右键单击“我的电脑”--“新建”--“I/O服务器” 4、第3步选择“I/O服务器”后弹出“创建I/O服务器”对话框,选择“OPC Client”。 5、第4步选择“OPC Client”后,弹出“Configure OPC Client I/OClient”对话框,选择“MOXA _Active_OPC_SERVER”选项,并将“Update rate”选项设置为100ms,单击OK按钮。 6、第5步操作后,Labview项目中自动添加了一个库文件,将该库文件命名为OPC library. 7、右键单击“我的电脑”--“新建”--“库”,来新建一个库文件,并命名为OPC Item。 8、右键单击刚创建的“OPC Items.lvlib”,在弹出的菜单中选择“创建绑定变量”。 9、完成第8步,弹出了“创建绑定变量”对话框,在该对话框中的左侧找到采集数据的采集卡,并将采集数据的端口添加到右侧“已添加的变量”中,单击确定。 (在本例中,采集卡为W5340-1,采集数据的端口为AI-00,AI-01,AI-02,AI-03)。 10、完成第9步,弹出“多变量编辑器”对话框,单击完成。 11、完成第10步,右键单击“OPCItems.lvlib”,在弹出的菜单中选择“部署”,弹出“部署进度”对话框,部署完成后,点击关闭。 12、完成第11步后,右键单击“我的电脑”--“新建”--“VI”。 13、在新建的VI的后面板上,拖几个“共享变量”,并绑定为前面设置的几个采集数据的端口。如下图所示。 14、在前面板创建几个显示控件和一个波形图表,来显示共享变量的数据。 |
|