完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
厂里做了一台设备,需要测扭力的变化,PLC 10ms采集一次数据(AD模块),在电脑上反应力的变化曲线,之前是用组态软件做的,但组态软件的采集最短要100MS,采取了用PLC以每10ms的速度采集500个数据后,以100MS的速度送到组态软件的方式,但这样就不能实时反应出力的变化,后面就寻思着用labview能不能做,labview的书看过,但是没搞过项目,首先面临的问题就是怎么才能通讯上?各位大神能否抽空指点一下?或者发个案例
PS:台达DVP-SV2PLC |
|
相关推荐
7个回答
|
|
既然是模拟量,那就和通讯没有什么关系喽。直接用数据采集卡采集模拟量输出就可以了哦
|
|
|
|
手里头只有PLC,没有采集卡,所以想先试试用PLC弄不弄得出来,这台设备反正要配PLC |
|
|
|
|
|
|
|
用三菱的搞出来了,OPC不支持台达的,应该要用modbus,现在在尝试用VISA弄,谢谢您的回答 |
|
|
|
如果支持MODBUS就可以用opc哦,modbus不是特殊协议,是标准通用协议哦
|
|
|
|
我用modbus,台达默认好像是mod常用的busASCII,但我们常用的是RTU
|
|
|
|
台达plc支持MODBUS啊
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
1721 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1320 浏览 0 评论
1537 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
3074 浏览 3 评论
1462 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 14:22 , Processed in 0.574998 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号