请教一个问题,不知道是否有人碰见过:
用labview 搭载RT系统,以上下位机架构,TCP-IP进行上下位机数据传输,这种模式的一套工业控制系统。 在连续运行4-5天后,会出现等待实时终端响应,随后断开连接的故障(不定期、不准时,系统只跑死过两次,一次5天,一次10天); 我的RT系统中还有个实时写串口的小vi,串口接受数据正常,我判断RT系统(PXI)并未完全跑挂,但是网络连接中断了,在MAX中也找不到RT终端; 重新插拔网线后,系统重连正常; 机柜散热不是很好, 请教是否有人遇到过类似的问题? 网络连接中断一般是由什么引起的? |
|
相关推荐
8个回答
|
|
纠结啊纠结。。。没有人碰到过么。。
|
|
|
|
是提示 完成该操作所需内存不足么
|
|
|
|
|
|
|
|
从我个人经验来看,可能是你的RT的系统与上位机的LabVIEW版本不一致。
注意:这种不一致,不是说大版本,是小版本。比如你的上位机版本是LabVIEW 12.0, 而下位机的一些驱动是12.1.1.等这种。自己到软件后面看看,是不是有写软件后面带小版本的,可以尝试 卸载后 装会不带小版本的。 |
|
|
|
|
|
|
|
happyarrow 发表于 2015-8-4 00:22 意思是某一些小驱动不一样,会导致程序在跑个五六天后当掉?但是我下位机装的是RT啊,只有什么Daqmx 9.3.5之类的驱动。。 |
|
|
|
我说的是版本,不单只驱动。我知道你下位机是RT。你没仔细看我的回答。 |
|
|
|
草神,怎么实现走modbustcp接受网口传输来的数据啊,设置I/O server方法可行吗,配置都是对的,但是好像没有发现有数据传过来 |
|
|
|