` 需要测量四个模拟量,但是后者模拟多通道(2路)需要采样率很高60K,前者模拟多通道(2路)采样率相对很低1K, 但是在网上查到在同一块板子不能同时运行两个相同的AI,所以这个程序运行的时候只会运行采样率低的通道(如果采样率设置成一样,那么全部通道都会有采集。不过因为前者的直接波形记录,60K下会直接溢出,程序死掉) 那如果需要在程序里面弄出两个采样率的模拟采集,需要怎么操作呢? |
|
相关推荐
14个回答
|
|
我觉得可能和板子有关系,板子不支持并行处理的话,很可能是无法设置不同采样频率的
|
|
|
|
|
|
|
|
如果是电压的话,不知道是否可以采用插值的方式让波形连续,但是这样采样结果肯定不太准
|
|
|
|
ni官方回复 您好! 不同模拟输入口不能配置不同的采样率: 1.因为采样率是通过采样时钟分频并路由至对应Ai口上。所有Ai口公用一个采样时钟,所以一个任务不能配置多个采样率。 2.多个任务不能同时运行。 3.如果一定要实现不同采样率,只能不断重启设置任务。 谢谢! Zhongmin Wu 美国国家仪器 应用工程师 www.ni.com/support |
|
|
|
不同模拟输入口不能配置不同的采样率:
1.因为采样率是通过采样时钟分频并路由至对应Ai口上。所有Ai口公用一个采样时钟,所以一个任务不能配置多个采样率。 2.多个任务不能同时运行。 3.如果一定要实现不同采样率,只能不断重启设置任务。 |
|
|
|
上面是官方的邮件回复
|
|
|
|
可以使用同步数据采集卡 多个A/D转换器
|
|
|
|