之前完成了规则通道DMA的数据传输了,不过平时在使用ADC的时候可能就会遇到很多情况,不可能就这样简单的按规则通道来采样,DMA存储,使用数据的;可能有时候会需要立刻采样,那样我们就需要利用到注入通道了。文档关于注入通道的解释:
将变阻器的那路ADC设置为注入通道:
开始之后,延迟足够的时间,让ADC采样和转换完成。 用ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1);读取注入通道1的数据,结果发现数据一直不变,那肯定是哪里设置出错了,找了下别人的设置,并做了一些尝试,发现了原来是设置的问题,注入采样的触发方式没有设置:
这个函数设置注入方式使用软件触发方式,设置完之后用开始采样和读取数据函数,就能采到正确的数据。 上面的例子使用触发注入完成的,下面又尝试了自动注入。这样每次进行规则通道采样时,也会顺便把注入通道也进行采样了,而启动注入通道采样则不会对规则通道进行采样。 如果设置了 JAUTO 位,在规则组通道之后,注入组通道被自动转换。这可以用来转换在 ADC_SQRx 和 ADC_JSQR 寄存器中设置的多至 20 个转换序列。 还有在规则通道使用DMA数据传输,且使用注入通道采样时,不知道会不会对数据有影响? ——查了下文档,只有在规则通道的转换结束时才产生 DMA 请求,并将转换的数据从 ADC_DR 寄存器传输到用户指定的目的地址,还有注入方式转换后数据存储到 ADC_DRJx寄存器和规则方式转换后数据存储在ADC_DR寄存器中。 在注入通道和规则通道的混合使用中,我花了不少时间去找正确的设置,问题是不知道哪些库函数是必要的,哪些是非必要的,后来对着例子尝试之后才知道。后面我还想了解下具体的寄存器设置,看了几个初始化的函数,发现其实很多设置都是对ADC_CR1的设置,有不少不明白的看了寄存器就知道了,看来函数的使用还是要和寄存器对应的位结合起来,这样才能理解的透彻点。 下面是我整个代码的设置,其他设置和上篇例子一样,只改了ADC设置:
|
|