顶一下可行不啊
|
|
|
|
|
|
本帖最后由 ShuiMoLise 于 2015-1-12 19:31 编辑 感觉楼主的子vi这种写法不好,楼主的这种情况,带有while循环会给程序带来麻烦,然后就是事件结构产生事件的按钮要放在事件结构内,帮你改了下程序使用了“主从设计模式”,(点击图片放大)
|
|
|
|
|
|
我当时写了一个 串口通信没有作为子VI 直接对串口写入区利用布尔控件进行的判定选择 各种功能都可以实现 为什么把串口通信作为子VI 调用时候就没法实现 没有反应?另外程序条件结构中布尔控件连接选择端,运行时候无法选择真假是为什么? 但是如果先点了 布尔控件 再去运行程序的话 会执行相应的条件分支 问题有点多 麻烦老师您了 QQ 930083874 |
|
|
|
|
|
程序这样写是没问题的,方法有很多种,你这种也是可以的。只是通信那块有2个问题,1、串口初始化配置、相关的参数需要配置,你这没办法配置。2、在读取数据那块、第一个获取字节数(属性节点)应该在你那个等待时间(顺序框里面)之后。而且没有必要用两个属性节点。其他编程习惯和方法方面的,没有对错
|
|
|
|
|
|
谢谢 程序没法运行 没有什么反应 是为什么 这样调用子VI 是不是有问题? 还是条件跟事件结构 某个属性设置有问题 ? |
|
|
|
|
|
事件那里值改变,应该用新值连接到case结构上,而不是控件。没反应的话,应该是你那端口初始化的默认值有问题。
|
|
|
|
|