完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
请问crio 设备与上位机进行TCP通信时,直接部署进去进去时可以进行,但crio server端下载进去以后,设置上电运行,上位机client端再发指令,怎么就报错串行端口溢出?我指的下载是指生成应用程序,run as startup以后在于再与上位机通讯,有没有人遇到过相同的情况,怎么解决的,先谢谢啦。
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
比较可能的原因是你的TCP上下位机通信,需要一个明确的先后顺序,而你实际运行时,又没有按照这个顺序来,所以会出现通信不成功的情况。
部署下去通信是OK的,生成EXE就不OK了,这种情况,我还没有碰到过。 所以我想应该是你TCP代码的问题,查下代码吧,这个应该不难的。 |
|
|
|
谢谢你的回复!问题已经解决,是因为pc与crio连接需要一定时间,而我的程序是一运行就发指令,但是事实上这时候还没连上,所以出错了。 |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。