完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
|
我在用labview控制R232串口时 点击labview的运行 然后看串口有没有连上 我的通常都要点击运行 终止 两三下 串口才出现通讯的状态(就是串口的左边有两个小电脑似得相连),但是要做成产品的话 这些运行键 停止键就不能露出来 要labview一运行 串口就要连上 该怎么解决这个问题呢
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
|
亲,首先USB转串口是没问题的,注意装VISA驱动。
1.请先使用独立的串口调试工具或者NI的范例来测试串口的发送,如果没有问题,说明驱动正常。 2.一个完整的程序启动时,首先VI调用,初始化VI,面板控件处理,变量声明,载入前面板,然后开始初始化硬件,如有串口,则程序初始化时先配置串口,然后根据需要打开串口,如果串口资源不存在,在配置串口时就会出错。程序中做相应的错误显示就可以了。 附上状态图给参考:串口连接扫码q1an9的部分程序,多任务队列状态机 评分
|
|||
|
|
|||
|
我用的是R232转USB接口
|
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-1 22:18 , Processed in 0.843087 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
4660