完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
变压器的线圈有电阻的,查看变压器的属性。电阻设定值太大,导致内部压降大,所以输出电压下降、电流变小。
|
|
|
|
|
|
恩恩 默认为10-0mH 我尝试变小电感值 能正常,请问
1.变压器线圈阻抗与电感感抗之间的大概关系,百度没看懂 2.一般使用的变压器阻抗大约会多少,明天用个AC9实际搭个电路看看会不会像仿真的那样 |
|
|
|
|
|
本帖最后由 jh620102 于 2014-8-13 16:21 编辑
220v的变压器,初级电感量数值是亨利量级,不是毫亨级别。20w大约7亨。你要是弄个100毫亨的上去220,立马冒烟。 |
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2705 浏览 0 评论
8660 浏览 0 评论
17819 浏览 1 评论
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
24133 浏览 4 评论
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
28746 浏览 2 评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-2 01:46 , Processed in 0.582282 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
7263