发 帖  
原厂入驻New
[问答]

开关电源驱动波形图

4471
分享
本帖最后由 梦想号 于 2014-6-29 14:02 编辑

我用两片IR2110组成一个H桥驱动IRFP460LC场管,前面LIN、HIN和SD引脚都通过光TLP250去隔离的了。驱动频率大概在35KHz,每个桥臂也设置了大概2us的死区时间。(测试条件:两个桥臂间是接了3盏满载总共大概有800W的灯泡。主电路调试电压从0v开始往上调。)但是,空载时测试每个场管的栅极上的波形很正常,当上负载时就在那个死去时间上有很大的谐波了。轻载还好点,但重载一点那个谐波就很恐怖了,100的时候就能达到10V了,很担心各个桥臂直通了,都不敢把主电路电压往上调了。功率再往上一点所有桥臂的驱动波形都乱了,这必然会很严重的。
0

主电路空载时的栅极驱动波形

主电路空载时的栅极驱动波形

轻载是的波形

轻载是的波形

其中的一边

其中的一边

原理图.pdf

下载积分: 积分 -1 分

16.86 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 积分 -1 分

2014-6-29 14:00:22   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
这是不是硬开关呢?以为是每个场管中的DS极间电容所致,后来在DS极间都焊了个1K的电阻放电,但问题还是存在。究竟是什么问题了,压根是IR2110驱动不了大功率的?求高手指点下吧!!谢谢了
2014-6-29 14:15:26 评论

举报

自己帮自己顶一下吧,没办法
2014-7-3 21:57:59 评论

举报

2014-7-4 10:56:36 评论

举报

是驱动没做好,你驱动电阻怎么算的。。。。
2014-11-20 08:37:31 评论

举报

厉害了,都做出成品了
2017-7-25 21:56:18 评论

举报

頂!正好需要,谢谢楼主分享!
2017-8-27 11:00:02 评论

举报

2017-8-29 11:40:04 评论

举报