试验变压器做耐压试验做好前骤工作 1、在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:1)电压表指针摆动很大;2)发现绝缘烧焦或冒烟;3)被试品内有不正常的声音。 2、对于大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整球间隙。 3、试验人员应做好分工,明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。 4、耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。 5、升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。 6、被试品应先清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。 7、当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1∕3试验电压以下时,才能拉开电源。 |
|
|
|