小弟做安防器件的,最近公司有个印度的客户,他们的LED驱动做的比较简单,其中有一款驱动板前端就用一个PPTC和MOV进行保护,然后整流,当然还有个过流过压的反激IC,一过2KV的浪涌,这个IC就烧坏;还有一款也是用PPTC和MOV进行保护,然后滤波,再整流,但是这个烧坏的却是开关管。你们说我该怎么给客户解释,让他们进行改方案?大神们给个意见吧!
|
|
相关推荐
8个回答
|
|
上原理图看看。
|
|
|
|
好经验,谢谢版主!收藏了!
|
|
|
|
改善开关电源的整流滤波,滤波电容加大到原来的十倍以上,前面再加一个滤波电阻。试一下。
|
|
|
|
经验,楼主加油
|
|
|
|
兄弟啊,加大滤波电容的话,它的体积是不是也会加大?那样板子的空间是不是不允许呢? |
|
|
|
学习了……
|
|
|
|
那就只好在交流供电系统想办法了,加装SPD浪涌保护器。
|
|
|
|
|
|
|
|