开关电源中高频激励部分的直流供电采用桥式整流,其直流负极与大地间的电压大约110伏。这是正常的。开关电源的输入和输出本是通过变压器和光耦隔离的,但潜布参数的存在,输入和输出间也呈现高阻联通,所以在输出端也可测出约110伏电压,这也很正常。不知你烧毁的是什么芯片,如果是7805,常常是过热烧毁。你测一下7805的输入与输出间的电压,如果超过8V就会发热,再高就容易烫手。可以用串入电阻的方法降低7805的压差。
|
|
|
|
7805没有出现过问题,烧的是用于5V供电的通讯芯片DS26C31/32,而且发送芯片烧的概率大 而且有时干扰信号弱的时候芯片不烧但通讯数据不对,主要是板子上的直流负极与开关电源的地相连导致110的干扰由地进入直流系统导致烧芯片和干扰的 不知在无法可靠接地的情况下有没有办法将此干扰的能量消耗掉? 在电源的输入点加磁环和电感可不可以? |
|
|
|
交流输入加电感性滤波不能解决输出端的直流共地问题。如果DS26C31的输入或输出的信号与大地有关,电源的110V干扰才会起作用。如果DS26C31不能与大地隔离,那就只好用电池做5V电源了。
|
|
|
|